모두CBT

난방장치의 용량계산을 위한 설계용 외기온도를 설정할 때 “TAC온도 위… | [건축설비기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 17년 3회차
난방장치의 용량계산을 위한 설계용 외기온도를 설정할 때 “TAC온도 위험률 2.5% 온도”의 의미로 가장 알맞은 것은? (단, 난방기간은 연간 121일이다.)
1
난방기간동안의 외기온도가 설계 외기온도보다 2.5% 높을 가능성이 있다.
2
난방기간동안의 외기온도가 설계 외기온도보다 2.5% 낮을 가능성이 있다.
3
2.5%의 시간에 해당하는 약 72시간의 외기온도가 설계 외기온도보다 높을 가능성이 있다.
4
2.5%의 시간에 해당하는 약 72시간의 외기온도가 설계 외기온도보다 낮을 가능성이 있다.
해설

TAC 위험률 2.5%란 난방기간 전체 시간 중 2.5%에 해당하는 시간 동안은 실제 외기온도가 설계 외기온도보다 더 낮아질 수 있음을 허용한다는 뜻이다.

121 days×24 h×0.02572.6 h121\ \mathrm{days} \times 24\ \mathrm{h} \times 0.025 \approx 72.6\ \mathrm{h}

즉 난방기간 121일 중 약 72시간은 설계 조건보다 추운 외기가 나타날 위험을 감수하고 설계용 외기온도를 정한다는 의미다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.