고가수조방식의 급수법에서 최고층에 세정밸브식 대변기가 설치되어 있다. … | [건축설비기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 17년 3회차
고가수조방식의 급수법에서 최고층에 세정밸브식 대변기가 설치되어 있다. 세정밸브에서 고가수조의 최저수면까지의 높이는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? (단, 고가수조에서 세정밸브까지의 전마찰 손실 수두는 10kPa 이다.)
1
약 8m
2
약 12m
3
약 14m
4
약 16m
해설
세정밸브(플러시밸브)식 대변기의 최소 필요압력은 약 70kPa이며, 여기에 배관 마찰손실 10kPa을 더한 압력을 고가수조 저수위에서의 낙차로 확보해야 한다.
따라서 고가수조 최저수면은 세정밸브보다 약 8m 이상 높아야 한다.