그림과 같은 환기 방식이 적합하지 않은 것은? | [건축설비기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 17년 3회차
그림과 같은 환기 방식이 적합하지 않은 것은?
1
화장실
2
수술실
3
주방
4
욕실
해설
그림의 방식은 자연급기 + 기계배기로 이루어진 제3종 환기이므로, 청정도를 지켜야 하는 수술실에는 적합하지 않다.
그림을 보면 왼쪽 벽의 급기구를 통해 바깥공기가 동력 없이 빨려 들어오고(굽은 화살표 두 개), 오른쪽 벽 위쪽에 달린 송풍기가 실내공기를 강제로 뽑아낸다. 급기에는 기계가 없고 배기에만 기계가 붙은 구성이다.
배기만 기계로 하면 실내 압력이 주변보다 낮은 부압이 되어, 냄새·수증기·연기가 다른 실로 새어 나가지 않고 배기구로만 빠진다. 화장실, 주방, 욕실처럼 오염물질이 생기는 실에 쓰는 이유가 이것이다.
반대로 수술실은 바깥의 먼지와 세균이 흘러 들어오면 안 되므로, 기계급기로 실내를 정압으로 유지하는 제2종 환기를 써서 공기가 항상 밖으로 밀려 나가게 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.