다음 중 제연설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은? | [건축설비기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 18년 1회차
다음 중 제연설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은?
1
지하가(터널 제외)로서 연면적 1000m2인 것
2
문화 및 집회시설로서 무대부의 바닥면적이 200m2인 것
3
문화 및 집회시설 중 영화상영관으로서 수용 인원 100명인 것
4
지하층에 설치된 숙박시설로서 해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 500m2인 층
해설
지하가(터널 제외)로서 연면적 1,000㎡ 이상인 것, 무대부 바닥면적 200㎡ 이상인 문화 및 집회시설, 수용인원 100명 이상인 영화상영관은 모두 제연설비 설치대상 기준을 충족한다.
반면 숙박시설 등 특정 용도가 지하층·무창층에 있는 경우의 설치기준은 해당 용도 바닥면적 합계가 1,000㎡ 이상인 층인데, 문제의 숙박시설은 500㎡라 기준에 미달해 설치대상이 아니다.