다음과 같은 조건에 있는 체적이 2000m3인 실의 환기에 의한 현열부… | [건축설비기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 18년 2회차
다음과 같은 조건에 있는 체적이 2000m3인 실의 환기에 의한 현열부하는?
- 외기상태 t0=0℃, x0=0.002kg/kg'
- 실내공기상태 tr=24℃, xr=0.010kg/kg'
- 공기의 비열 1.01kJ/kg·K
- 공기의 밀도 1.2kg/m3
- 환기횟수 2회/h
1
16.32kW
2
26.69kW
3
32.32kW
4
59.33kW
해설
환기량에 공기의 밀도·비열·실내외 온도차를 곱하면 현열부하는 32.32kW가 된다.
환기량은 실 체적×환기횟수이므로 2000㎥ × 2회/h = 4000㎥/h이고, 초당으로 고치면 4000÷3600 ≒ 1.111㎥/s이다.
q = ρ·Q·c·Δt
= 1.2kg/㎥ × 1.111㎥/s × 1.01kJ/kg·K × (24 − 0)K
= 32.32kW주어진 절대습도 0.002·0.010kg/kg'는 잠열부하를 구할 때 쓰는 값이므로 현열부하 계산에는 넣지 않는다.