중앙식 급탕방식의 설계상 유의사항으로 옳지 않은 것은?
1
각 계통 및 지관의 순환유량이 균등하게 되도록 한다.
2
수평배관의 길이가 가능한 한 길게 되도록 수직관을 배치한다.
3
순환펌프는 과대하게 되지 않도록 설계하며, 환탕관측에 설치한다.
4
열원기기 및 저탕조의 압력상승, 배관의 신축에 대한 안전대책을 고려한다.
해설
중앙식 급탕방식에서는 열손실을 줄이기 위해 수평배관의 길이를 가능한 한 짧게 하여 수직관 가까이 배치해야 하므로, 길게 되도록 배치한다는 설명은 옳지 않다.
각 계통·지관의 순환유량을 균등하게 하는 것, 순환펌프를 과대하지 않게 환탕관측에 설치하는 것, 열원기기·저탕조의 압력 상승과 배관 신축에 대한 안전대책을 고려하는 것은 모두 올바른 설계 유의사항이다.