연면적 3000m2 의 사무소 건축에 필요한 급수량은? (단, 이 건물… | [건축설비기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 18년 2회차
연면적 3000m2 의 사무소 건축에 필요한 급수량은? (단, 이 건물의 유효 면적은 연면적의 60%이고, 유효 면적 당 인원은 0.2인/m2, 1인 1일 당 급수량은 100L이다.)
1
3600L/d
2
3600m3 /d
3
36000L/d
4
36000m2/d
해설
주어진 조건으로 계산하면 하루 급수량은 36000L/d이다.
유효면적은 연면적의 60%이므로 이다.
인원수는 이므로, 급수량은 이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.