옥내소화전설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [건축설비기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 18년 3회차
옥내소화전설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
영하 10℃ 이하의 추운 곳에서의 배관은 습식으로 한다.
2
주배관 중 수직배관의 구경은 50mm 이상의 것으로 한다.
3
방수구는 바닥으로부터 높이가 1.5m 이하가 되도록 한다.
4
건물의 각 부분으로부터 하나의 옥내소화전 방수구까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 한다.
해설
동결 우려가 있는 영하 10℃ 이하의 추운 곳에서는 배관 내 물이 얼어 터질 수 있으므로 습식으로 하면 안 되고, 건식으로 하거나 보온·동결방지 조치를 해야 한다.
주배관 중 수직배관의 구경 50mm 이상, 방수구를 바닥에서 1.5m 이하 높이에 설치, 건물 각 부분에서 방수구까지 수평거리 25m 이하는 옥내소화전설비의 설치 기준에 맞는 설명이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.