모두CBT

사무실 크기가 10m×10m×3m이고 재실자 25명, 가스난로의 CO2… | [건축설비기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 18년 3회차
사무실 크기가 10m×10m×3m이고 재실자 25명, 가스난로의 CO2 발생량이 0.5m3/h일 때, 실내평균 CO2 농도를 5000ppm으로 유지하기 위한 최소 환기회수는? (단, 재실자 1인당 CO2 발생량은 18L/h, 외기의 CO2 농도는 800ppm 이다.)
1
약 0.75회/h
2
약 1.25회/h
3
약 1.50회/h
4
약 2.00회/h
해설

실내 CO₂ 발생량을 농도차로 나누어 필요 환기량을 구하고, 이를 실 용적으로 나누어 환기횟수를 구한다.

M=25×18 L/h+0.5 m3/h=0.45 m3/h+0.5 m3/h=0.95 m3/hM = 25 \times 18\ \mathrm{L/h} + 0.5\ \mathrm{m^3/h} = 0.45\ \mathrm{m^3/h} + 0.5\ \mathrm{m^3/h} = 0.95\ \mathrm{m^3/h}

Q=MCiCo=0.950.0050.0008226.2 m3/hQ = \dfrac{M}{C_i - C_o} = \dfrac{0.95}{0.005 - 0.0008} \approx 226.2\ \mathrm{m^3/h}

n=QV=226.210×10×30.75 회/hn = \dfrac{Q}{V} = \dfrac{226.2}{10\times10\times3} \approx 0.75\ \text{회/h}

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.