덕트의 치수 결정법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [건축설비기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 18년 3회차
덕트의 치수 결정법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
등속법은 덕트 내의 풍속을 일정하게 유지 할 수 있도록 덕트 치수를 결정하는 방법이다.
2
등마찰손실법은 덕트의 단위길이당 마찰손실이 일정한 상태가 되도록 덕트마찰손실 선도에서 직경을 구하는 방법이다.
3
등속법에 의한 덕트는 각 구간마다 압력 손실이 다르므로 송풍기 용량을 구하기 위해서는 전체 구간의 압력 손실을 구해야하는 번거로움이 있다.
4
등속법에 의한 덕트에 많은 풍량을 송풍하면 소음발생이나 덕트의 강도상에 문제가 발생하므로 일정 풍량이상인 경우 등마찰손실법으로 결정한다.
해설
많은 풍량을 보낼 때 풍속이 과대해져 소음이나 덕트 강도 문제가 생기는 것은 등마찰손실법으로 설계한 덕트이며, 이때는 등속법으로 치수를 결정한다. 보기는 두 방법이 서로 뒤바뀐 서술이다.
등속법이 덕트 내 풍속을 일정하게, 등마찰손실법이 단위길이당 마찰손실을 일정하게 유지하도록 치수를 정하는 방법이라는 것, 등속법 덕트는 구간마다 압력손실이 달라 송풍기 용량 산정 시 전 구간의 압력손실을 구해야 하는 번거로움이 있다는 것은 맞는 설명이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.