1인당 소요면적이 5m2이고, 사무실의 면적이 500m2일 때 인체 발… | [건축설비기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 18년 3회차
1인당 소요면적이 5m2이고, 사무실의 면적이 500m2일 때 인체 발생열량은? (단, 1인당 발생 현열량은 56W/인, 잠열량은 46W/인이다.)
1
9400W
2
9900W
3
10000W
4
10200W
해설
재실 인원과 1인당 발열량을 곱해 인체 발생열량을 구한다.
따라서 인체 발생열량은 10200W이다.