다음 그림과 같은 냉수 배관계통에서 ㉠점의 냉수 순환량은? (단, 펜코… | [건축설비기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 18년 3회차
다음 그림과 같은 냉수 배관계통에서 ㉠점의 냉수 순환량은? (단, 펜코일 유닛의 단위는 와트(W)이며, 물의 비열은 4.2kJ/kg∙K, 물의밀도는 1kg/L이다.)
1
약 61L/min
2
약 119L/min
3
약 122L/min
4
약 134L/min
해설
㉠점은 냉동기에서 나온 냉수가 각 팬코일 유닛으로 갈라지기 전의 공급 주관이므로 전체 부하를 감당하는 유량이 흐르며, 그 값은 약 119L/min이다.
계통도의 팬코일 유닛은 7200W짜리 3대와 5400W짜리 3대다.
전 부하 = 7200×3 + 5400×3 = 21,600 + 16,200 = 37,800W배관 및 기기의 열손실 10%를 더하면
설계 열량 = 37,800 × 1.1 = 41,580W = 41.58kJ/s순환량은 Q = 열량 ÷ (비열 × 온도차)로 구한다.
Q = 41.58 ÷ (4.2 × 5) = 1.98kg/s
물의 밀도가 1kg/L이므로 1.98L/s × 60 = 약 119L/min