1000L/h의 급탕을 전기온수기를 사용하여 공급 할때 시간당 전력사용량은? (단, 물의 비열 4.2kJ/kg·K, 밀도 1kg/L, 급탕온도 70℃, 급수온도 10℃, 전기온수기의 전열효율은 95%로 한다.)
1
63.4kW/h
2
66.5kW/h
3
70.2kW/h
4
73.7kW/h
해설

필요 가열량을 구한 뒤 전열효율로 나누어 전력사용량을 구한다.

Q=mcΔT=1000 kg×4.2 kJ/(kgK)×(7010) K=252000 kJ/hQ = m c \Delta T = 1000\ \mathrm{kg} \times 4.2\ \mathrm{kJ/(kg \cdot K)} \times (70-10)\ \mathrm{K} = 252000\ \mathrm{kJ/h}

252000 kJ/h÷3600=70 kW252000\ \mathrm{kJ/h} \div 3600 = 70\ \mathrm{kW}
70 kW0.9573.7 kW\dfrac{70\ \mathrm{kW}}{0.95} \approx 73.7\ \mathrm{kW}

따라서 시간당 전력사용량은 약 73.7kW이다.