연면적 200m2를 초과하는 건축물에 설치하는 계단에 관한 기준 내용으… | [건축설비기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 19년 1회차
연면적 200m2를 초과하는 건축물에 설치하는 계단에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?
1
높이가 3m를 넘는 계단에는 높이 3m 이내 마다 유효너비 120cm 이상의 계단참을 설치할 것
2
높이가 1m를 넘는 계단 및 계단참의 양옆에는 난간(벽 또는 이에 대치되는 것을 포함한다)을 설치할 것
3
문화 및 집회시설 중 공연장에 쓰이는 건축물의 계단의 경우, 계단 및 계단참의 너비를 120cm 이상으로 할 것
4
계단의 유효 높이(계단의 바닥 마감면부터 상부 구조체의 하부 마감면까지의 연직방향의 높이를 말한다)는 1.8m 이상으로 할 것
해설
계단의 유효 높이 기준이 실제 규정과 다르게 제시되어 있다. 계단 바닥 마감면부터 상부 구조체 하부 마감면까지의 연직 높이는 2.1m 이상으로 해야 하므로, 1.8m 이상이라는 서술은 틀렸다.
나머지 규정은 실제 기준과 일치한다.
- 높이 3m를 넘는 계단은 3m 이내마다 유효너비 120cm 이상의 계단참을 설치해야 한다.
- 높이 1m를 넘는 계단·계단참 양옆에는 난간을 설치해야 한다.
- 공연장에 쓰이는 건축물의 계단은 계단 및 계단참 너비를 120cm 이상으로 해야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.