옥내소화전이 1층에 3개, 2층에 4개, 3층에 4개가 설치되어 있다. 옥내소화전설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가?(2021년 04월 01일 개정된 규정 적용됨)
1
2.6 m3
2
5.2 m3
3
10.4 m3
4
18.2 m3
해설

옥내소화전설비의 수원은 가장 많이 설치된 층의 소화전 개수(2개 이상이면 2개로 산정)에 층수별 저수량 기준을 곱해 구한다.

이 건물은 2층·3층에 각 4개씩 설치되어 있지만 산정 개수는 최대 2개로 제한되므로 N=2N=2이다.

29층 이하 건물의 1개당 저수량 기준은 2.6 m32.6\ \mathrm{m^3}이므로, 수원은 2×2.6=5.2 m32 \times 2.6 = 5.2\ \mathrm{m^3} 이상이어야 한다.