옥외소화전설비용 수조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [건축설비기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 19년 1회차
옥외소화전설비용 수조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
수조의 윗부분에는 청소용 배수밸브 또는 배수관을 설치하여야 한다.
2
동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 장소에 설치하여야 한다.
3
수조가 실내에 설치된 때에는 그 실내에 조명설비를 설치하여야 한다.
4
수조의 상단이 바닥보다 높은 때에는 수조의 외측에 고정식 사다리를 설치하여야 한다.
해설
청소용 배수밸브 또는 배수관은 수조에 고인 물과 침전물을 완전히 빼내기 위한 것으로, 수조의 아랫부분(밑부분)에 설치해야 배수가 가능하다.
수조 윗부분에 설치한다고 서술한 것이 화재안전기준과 맞지 않는 부분이다.
동결방지·조명설비·고정식 사다리 설치 기준은 모두 옥외소화전설비용 수조에 관한 실제 규정과 일치한다.