건구온도 30℃, 절대습도 0.015 kg/kg'인 습공기 5kg의 전체 엔탈피는? (단, 공기의 정압비열 1.01 kJ/kg·K, 수증기 정압비열 1.85 kJ/kg·K, 0℃에서 포화수의 증발잠열 2501 kJ/kg)
1
228.77 kJ
2
343.24 kJ
3
349.62 kJ
4
425.24 kJ
해설

습공기의 비엔탈피는 건공기 성분과 수증기 성분의 열량을 더해 구하며, 여기에 공기 질량을 곱하면 전체 엔탈피가 된다.

h=1.01t+x(2501+1.85t) [kJ/kg]h = 1.01t + x(2501+1.85t)\ \mathrm{[kJ/kg]}

h=1.01×30+0.015×(2501+1.85×30)=30.3+38.3475=68.6475 kJ/kgh = 1.01 \times 30 + 0.015 \times (2501+1.85\times30) = 30.3+38.3475 = 68.6475\ \mathrm{kJ/kg}

공기 질량 5kg을 곱하면 H=68.6475×5=343.24 kJH = 68.6475 \times 5 = 343.24\ \mathrm{kJ}가 된다.