1[건축설비기사 필기] 19년 1회차
건구온도 t1=30℃, 상대습도 20%의 습공기 3000m3/h를 공기냉각기에서 냉각시켜 건구온도 t2=14℃의 공기를 만들 때 제거되는 현열량은? (단, 공기의 비열은 1.01 kJ/kg·K, 밀도는 1.2 kg/m3 이다.)
1
16.16 W
2
24.12 W
3
16.16 kW
4
24.12 kW
해설

제거되는 현열량은 공기의 질량유량에 비열과 온도차를 곱해 구한다.

qs=ρQcpΔtq_s = \rho \cdot Q \cdot c_p \cdot \Delta t

qs=1.2×3000×1.01×(3014)=58176 kJ/hq_s = 1.2 \times 3000 \times 1.01 \times (30-14) = 58176\ \mathrm{kJ/h}

시간당 값을 kW로 환산하면 qs=581763600=16.16 kWq_s = \dfrac{58176}{3600} = 16.16\ \mathrm{kW}가 된다.