10m×10m×3.2m 크기의 강의실에 35명의 사람이 있을 때 실내의… | [건축설비기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 19년 1회차
10m×10m×3.2m 크기의 강의실에 35명의 사람이 있을 때 실내의 이산화탄소 농도를 0.1%로 하기 위해 필요한 환기량은? (단, 1인당 CO2 발생량은 0.02m3/h·인 이며, 외기의 CO2농도는 0.03% 이다.)
1
1000 m3/h
2
1400 m3/h
3
1600 m3/h
4
2000 m3/h
해설

실내 CO₂ 농도를 기준치 이하로 유지하기 위한 필요환기량은 재실자의 CO₂ 발생량을 실내외 농도차로 나누어 구한다.

Q=MPrPoQ = \dfrac{M}{P_r - P_o}

재실자 전체의 발생량 M=35×0.02=0.7 m3/hM = 35 \times 0.02 = 0.7\ \mathrm{m^3/h}, 실내 허용농도와 외기농도의 차 PrPo=0.0010.0003=0.0007P_r - P_o = 0.001 - 0.0003 = 0.0007

따라서 Q=0.70.0007=1000 m3/hQ = \dfrac{0.7}{0.0007} = 1000\ \mathrm{m^3/h}가 되며, 실의 체적은 이 계산에 사용되지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.