어느 배관에 15mm 세면기 1개, 20mm 소변기 2개, 25mm 대… | [건축설비기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 19년 1회차
어느 배관에 15mm 세면기 1개, 20mm 소변기 2개, 25mm 대변기 2개가 연결될 때 이 배관의 관경은?
[ 동시사용률표 ]
| 기구수 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동시사용률(%) | 100 | 80 | 75 | 70 | 53 |
[ 관균등표 ]
| 관경(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용기구수 | 1 | 2 | 3.7 | 7.2 | 11 | 20 |
1
20 mm
2
25 mm
3
32 mm
4
40 mm
해설
필요한 관경은 40 mm다.
먼저 각 기구를 관균등표로 15 mm 상당 개수로 환산한다. 15 mm는 1, 20 mm는 2, 25 mm는 3.7이다.
세면기 15 mm 1개 = 1
소변기 20 mm 2개 = 2 × 2 = 4
대변기 25 mm 2개 = 2 × 3.7 = 7.4
합계 = 1 + 4 + 7.4 = 12.4연결된 기구는 모두 5개이므로 동시사용률표에서 70 %를 적용한다.
12.4 × 0.7 = 8.68다시 관균등표에서 8.68을 감당할 수 있는 관경을 찾으면 32 mm는 7.2로 모자라고 40 mm가 11로 처음 이를 넘어선다. 따라서 40 mm를 택한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.