모두CBT

아래 그림은 오디토리엄의 단면도이다. 흡음력이 가장 큰 재료를 사용해야… | [건축설비기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 19년 1회차
아래 그림은 오디토리엄의 단면도이다. 흡음력이 가장 큰 재료를 사용해야 할 위치는?
문제 이미지
1
A, B
2
B, D
3
B, C
4
D, E
해설

흡음력이 가장 큰 재료를 써야 할 곳은 무대에서 가장 멀리 떨어진 후부 천장 D와 객석 뒤 후벽 E다.

단면도에서 무대는 왼쪽 아래에 있고 관람석은 오른쪽 위(발코니석)와 오른쪽 아래(1층석)에 계단 모양으로 그려져 있다. A는 무대 배후 벽, B는 무대 앞쪽 천장, C는 무대 앞 바닥, D는 객석 뒤편 상부 천장, E는 객석 맨 뒤 후벽에 해당한다.

후벽과 후부 천장에 부딪힌 소리는 무대에서 객석으로 곧장 오는 직접음보다 왕복 경로가 훨씬 길어, 직접음보다 대략 50 ms(경로차 약 17 m) 이상 늦게 되돌아오면 또렷한 에코(반향)로 들린다. 특히 객석 뒤 후벽은 무대를 정면으로 마주 보고 있어 소리를 무대 쪽으로 그대로 되돌려 보내므로 반향의 주범이 된다.

반대로 무대 배후 벽·무대 앞 천장·무대 앞 바닥은 무대의 소리를 객석 뒤쪽까지 보강해 실어 보내는 유효 반사면이므로, 이곳은 흡음이 아니라 반사율이 높은 재료로 마감해야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.