피난안전구역의 구조 및 설비에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? | [건축설비기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 19년 2회차
피난안전구역의 구조 및 설비에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?
1
피난안전구역의 높이는 1.8m 이상일 것
2
피난안전구역의 내부마감재료는 불연재료로 설치할 것
3
비상용 승강기는 피난안전구역에서 승하차 할 수 있는 구조로 설치할 것
4
건축물의 내부에서 피난안전구역으로 통하는 계단은 특별피난계단의 구조로 설치할 것
해설

피난안전구역의 높이는 2.1m 이상으로 설치하여야 하므로, 1.8m 이상이라는 설명은 옳지 않다.

내부마감재료를 불연재료로 하고, 비상용승강기가 피난안전구역에서 승하차 가능한 구조로 하며, 건축물 내부에서 피난안전구역으로 통하는 계단을 특별피난계단 구조로 설치한다는 나머지 기준은 실제 규정과 일치한다.