모두CBT

공기조화배관의 배관회로방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [건축설비기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 19년 2회차
공기조화배관의 배관회로방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
밀폐회로방식은 순환수가 공기와 접촉하지 않으므로 물처리비가 적게 든다.
2
개방회로방식은 보통 축열방식이나 개방식 냉각탑의 냉각수 배관 등에 응용된다.
3
개방회로방식의 경우 펌프의 양정에는 실양정이 포함되므로 동력비가 많이 든다.
4
밀폐회로방식에는 물의 팽창을 흡수하기 위해 팽창관이 사용되며 팽창탱크는 사용하지 않는다.
해설

밀폐회로방식에서도 물의 온도 상승에 따른 팽창을 흡수하려면 팽창관과 팽창탱크를 함께 설치해야 하며, 팽창탱크 없이 팽창관만 사용한다는 설명은 사실과 다르다.

밀폐회로는 순환수가 공기와 접촉하지 않아 물처리비가 적게 들고, 개방회로는 축열조나 개방형 냉각탑 배관에 주로 쓰이며 펌프 양정에 실양정이 포함돼 동력비가 많이 든다는 설명은 맞다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.