건구온도 26℃, 상대습도 50%의 실내공기 700m3와 건구온도 32℃, 상대습도 70%의 외기 300m3을 혼합한 후 이를 다시 건구온도 20℃로 냉각하였다. 냉각도중 절대습도의 변화가 없었다면 냉각과정에 소요된 열량은? (단, 공기의 밀도는 1.2kg/m3, 정압비열은 1.01kJ/kg·K 이다.)
1
8966.6 kJ
2
9453.6 kJ
3
10322.5 kJ
4
10977.8 kJ