모두CBT

다음과 같은 조건에서 실내 CO2의 허용농도를 1000ppm으로 할 때… | [건축설비기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 20년 1회차
다음과 같은 조건에서 실내 CO2의 허용농도를 1000ppm으로 할 때, 필요 환기량은?
문제 이미지
1
249.2m3/h
2
275.4m3/h
3
307.7m3/h
4
356B m3/h
해설

필요환기량 공식은 Q=MCiCoQ = \dfrac{M}{C_i - C_o}이다. 전체 CO₂ 발생량 M=10×0.02m3/h=0.2m3/hM = 10인 \times 0.02\,m^3/h = 0.2\,m^3/h이며, 실내 허용농도 Ci=1000ppm=0.001C_i=1000ppm=0.001, 외기농도 Co=350ppm=0.00035C_o=350ppm=0.00035이다. 따라서 Q=0.20.0010.00035=0.20.00065307.7m3/hQ=\dfrac{0.2}{0.001-0.00035}=\dfrac{0.2}{0.00065}≈307.7\,m^3/h로 계산되어 307.7m³/h가 필요 환기량이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.