급탕배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
급탕관의 최상부에는 공기빼기 장치를 설치한다.
2
중앙식 급탕설비는 원칙적으로 강제순환방식으로 한다.
3
상향배관인 경우 급탕관은 하향구배, 반탕관은 상향구배로 한다.
4
관의 신축을 고려하여 건물의 벽 관통부분의 배관에는 슬리브를 끼운다.
해설

상향배관(상향공급식)에서는 급탕관을 상향(올림)구배, 반탕관을 하향(내림)구배로 시공한다. 급탕관을 하향구배, 반탕관을 상향구배로 한다는 서술은 이를 정반대로 뒤집은 것이라 옳지 않다.

이렇게 해야 배관 내에 생긴 공기가 급탕관을 따라 최상부로 모여 공기빼기 장치로 빠져나간다. 참고로 하향배관(하향공급식)에서는 급탕관과 반탕관을 모두 하향구배로 한다.

급탕관 최상부의 공기빼기 장치 설치, 중앙식 급탕설비의 강제순환방식 채택, 벽 관통부 슬리브 시공은 모두 올바른 설명이다.