모두CBT

옥내소화전설비의 수조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [건축설비기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 20년 2회차
옥내소화전설비의 수조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
수조의 상단에는 청소용 배수밸브 또는 배수관을 설치하여야 한다.
2
동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 장소에 설치하여야 한다.
3
수조가 실내에 설치된 때에는 그 실내에 조명 설비를 설치하여야 한다.
4
수조의 상단이 바닥보다 높은 때에는 수조의 외측에 고정식 사다리를 설치하여야 한다.
해설

옥내소화전설비의 수조는 청소용 배수밸브나 배수관을 수조의 하단에 설치해야 하며, 상단에 설치한다는 설명은 옳지 않다.

  • 동결방지 조치를 하거나 동결 우려가 없는 곳에 설치해야 한다는 설명은 맞다.
  • 수조가 실내에 있으면 조명설비를 갖춰야 한다는 설명도 맞다.
  • 수조 상단이 바닥보다 높으면 외측에 고정식 사다리를 설치해야 한다는 설명도 맞다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.