모두CBT

다음과 같은 조건으로 냉방운전을 하고 있을 경우, 필요 송풍량은? | [건축설비기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 20년 2회차
다음과 같은 조건으로 냉방운전을 하고 있을 경우, 필요 송풍량은?
문제 이미지
1
6m3/s
2
7m3/s
3
8m3/s
4
9m3/s
해설

송풍량 공식 Q=qsρCpΔtQ = \dfrac{q_s}{\rho \cdot C_p \cdot \Delta t}을 적용한다. 실내현열부하 72kW, 공기비열 1.0kJ/kg·K, 공기밀도 1.2kg/m³, 취출온도 16℃와 실내온도 26℃의 차 Δt=10K를 대입하면 Q=721.2×1.0×10=6m3/sQ = \dfrac{72}{1.2 \times 1.0 \times 10} = 6\text{m}^3/\text{s}가 되어 필요 송풍량은 6m³/s이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.