어느 사무실이 다음과 같은 조건에 있을 때, 이 사무실에 요구되는 환기량은?
문제 이미지
1
500 m3/h
2
1000 m3/h
3
1500 m3/h
4
2000 m3/h
해설

필요환기량은 Q=MCiCoQ = \dfrac{M}{C_i - C_o}로 구한다. 전체 CO2 발생량 M=70×0.02=1.4 m3/hM = 70 \times 0.02 = 1.4\ m^3/h이며, 허용농도 1000ppm=0.0011000ppm = 0.001, 외기농도 0.03%=0.00030.03\% = 0.0003이므로 Q=1.40.0010.0003=1.40.0007=2000 m3/hQ = \dfrac{1.4}{0.001-0.0003} = \dfrac{1.4}{0.0007} = 2000\ m^3/h가 되어 2000 m³/h가 요구 환기량이다.