덕트에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
덕트의 보강을 위해서 다이아몬드 브레이크 등을 사용한다.
2
덕트를 분기할 경우 덕트 굽힘부 가까이에서 분기하는 것은 피하는 것이 좋다.
3
덕트의 굽힙부에서 곡률반경이 작거나 직각으로 구부러질 때 안내날개를 설치한다.
4
단면을 바꿀 때 확대부에서는 경사도 30°이하, 축소부에서는 경사도 45°이하가 되도록 한다.
해설

덕트 단면을 바꿀 때는 확대부의 경사를 축소부보다 완만하게 해야 하므로, 확대부 30° 이하·축소부 45° 이하라는 수치 관계는 옳지 않다.

확대부는 기류가 박리되기 쉬워 축소부보다 더 완만한 경사(통상 15° 이하 수준)로 시공하고, 축소부는 이보다 급한 경사(통상 30° 이하 수준)를 허용하는 것이 일반적 시공 기준이다.

다이아몬드 브레이크로 덕트를 보강하는 것, 굽힘부 인근에서의 분기를 피하는 것, 곡률반경이 작거나 직각으로 꺾이는 부분에 안내날개를 설치하는 것은 모두 옳은 설명이다.