모두CBT

다음의 냉방부하 발생 요인 중 현열과 잠열 모두 갖는 것은? | [건축설비기사 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 20년 3회차
다음의 냉방부하 발생 요인 중 현열과 잠열 모두 갖는 것은?
1
인체발생열량
2
벽체로부터의 취득열량
3
유리로부터의 취득열량
4
덕트로부터의 취득열량
해설

인체는 현열(감각열)과 잠열(잠재열)을 동시에 배출하기 때문에 정답이다. 인체발생열량은 대사작용으로 인한 열로서, 피부·호흡을 통해 현열(건구온도 상승)과 잠열(수증기 발생)을 함께 방출한다. 반면 벽체·유리·덕트로부터의 취득열량은 온도차에 의한 전도·복사·대류로 전달되는 현열만 포함하므로 잠열을 갖지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.