냉각탑 주위의 배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [건축설비기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 21년 1회차
냉각탑 주위의 배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
냉각탑 주의의 세균 감염에 유의하여야 한다.
2
냉각탑 입구측 배관에는 스트레이너를 설치하여야 한다.
3
냉각수의 출입구측 및 보급수관의 입구측에 플렉시블 조인트를 설치한다.
4
냉각탑을 중간기 및 동절기에 사용하는 경우 냉각수의 동결방지 및 냉각수온도 제어를 고려한다.
해설
냉각탑 주위 배관 설계 시 스트레이너는 냉각탑 출구(토출)측에 설치되어야 한다. 냉각탑 입구측에 스트레이너를 설치하면 냉각탑 내부에서 발생한 미세한 스케일, 부식 생성물 등이 제거되지 않아 배관과 열교환기를 손상시킨다. 보기 1번은 냉각탑 물 고임 현상으로 인한 레지오넬라균 등 세균 감염 위험이 실제 주의사항이고, 보기 3번은 진동 및 열팽창 완화를 위한 표준 설계이며, 보기 4번도 동절기 냉각수 보호의 필수 고려사항이다.