1[건축설비기사 필기] 21년 1회차
수도직결방식 급수설비에서 수도본관에서 1층에 설치된 샤워기까지의 높이가 2m 이고, 마찰손실압력이 20kPa, 수도본관의 수압이 150kPa 인 경우 샤워기 입구에서의 수압은?
1
약 110kPa
2
약 130kPa
3
약 150kPa
4
약 170kPa
해설
수도직결방식 급수설비에서 샤워기 입구의 수압은 베르누이 방정식을 적용하여 구한다. 수도본관(기준점)에서 샤워기 입구까지 에너지 손실을 고려하면:
여기서 정수압 손실은 높이차에 따른 정압 손실 이다. 높이 2m에서 이다.
따라서 이다. 수도본관의 수압 150kPa에서 높이차 손실 약 20kPa와 마찰손실 20kPa를 차감하면 샤워기 입구에서의 수압은 약 110kPa가 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.