급탕설비에서 급탕기기의 부속장치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
온수탱크 상단에는 배수밸브를, 하부에는 진공방지밸브를 설치하여야 한다.
2
안전밸브와 팽창탱크 및 배관 사이에는 차단밸브나 체크밸브 등 어떠한 밸브도 설치되어서는 안 된다.
3
밀폐형 가열장치에는 일정 압력 이상이면 압력을 도피시킬 수 있도록 도피밸브나 안전밸브를 설치한다.
4
온수탱크의 보급수관에는 급수관의 압력변화에 의한 환탕의 유입을 방지하도록 역류방지밸브를 설치한다.
해설

온수탱크는 상단에 진공방지밸브를, 하부에 배수밸브를 설치해야 한다 — 보기의 설명은 두 밸브의 위치가 서로 반대로 되어 있다.

배수밸브가 상단에 있으면 탱크를 완전히 비울 수 없고, 진공방지밸브가 하부에 있으면 탱크 상부의 부압을 해소하지 못해 제 기능을 할 수 없기 때문이다.

  • 안전밸브와 팽창탱크·배관 사이에는 어떠한 밸브도 두지 않는다는 원칙은 옳다.
  • 밀폐형 가열장치에 도피밸브나 안전밸브를 두는 것도 맞는 설명이다.
  • 보급수관에 역류방지밸브를 두어 환탕 유입을 막는 것도 옳은 설명이다.