그림과 같은 환기 방식이 적합하지 않은 실은? | [건축설비기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 21년 1회차
그림과 같은 환기 방식이 적합하지 않은 실은?
1
화장실
2
수술실
3
주방
4
욕실
해설
그림은 한쪽 벽의 급기구로 외기가 자연 유입되고 반대쪽 벽의 송풍기가 공기를 강제로 뽑아내는 구성, 즉 제3종 환기(자연급기 + 기계배기)다. 이 방식은 실내를 부압으로 만들어 실내 공기가 밖으로 빠져나가게 하므로, 청정도 유지가 최우선인 수술실에는 맞지 않는다.
수술실이나 클린룸처럼 외부 오염이 들어오면 안 되는 실은 제2종 환기(기계급기 + 자연배기)로 실내를 정압으로 유지해, 복도나 인접 실의 공기가 흘러 들어오지 못하게 막는 것이 원칙이다.
- 화장실과 욕실은 냄새·습기를 밖으로 새게 하지 않고 배기구로 몰아 빼내야 하므로 부압을 만드는 이 방식이 표준이다.
- 주방도 연소가스와 열, 유증기를 후드·배기팬으로 뽑아내며 부압을 유지하는 것이 원칙이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.