자동화재탐지설비의 감지기 설치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
천장 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치한다.
2
정온식 및 보상식 감지기는 실내로의 공기유입구로부터 0.5m 이상 떨어진 위치에 설치한다.
3
보상식 스포트형 감지기는 정온점이 감지기 주위의 평상시 최고온도보다 20℃ 이상 높은 것으로 설치한다.
4
정온식 감지기는 주방ㆍ보일러실 등으로서 다량의 화기를 취급하는 장소에 설치하되, 공칭작동온도가 최고주위온도보다 20℃ 이상 높은 것으로 설치한다.
해설
감지기는 실내로의 공기유입구로부터 1.5m 이상 떨어진 위치에 설치해야 하며, 0.5m 이상이라는 설명이 틀렸다.
공기유입구 가까이에 두면 유입 기류에 열이나 연기가 흩어져 감지가 늦어지기 때문이며, 차동식 분포형과 특수한 감지기를 제외한 감지기 전반에 적용되는 기준이다.
- 감지기를 천장 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치한다는 설명은 맞다.
- 보상식 스포트형 감지기의 정온점을 주위의 평상시 최고온도보다 20℃ 이상 높은 것으로 설치한다는 설명도 맞다.
- 주방·보일러실 등 다량의 화기를 취급하는 장소에 정온식 감지기를 두되 공칭작동온도가 최고주위온도보다 20℃ 이상 높은 것으로 설치한다는 설명도 맞다.