모두CBT

급기온도를 일정하게 하고 풍량을 변화시킴으로서 실내 온도를 유지하는 가… | [건축설비기사 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 21년 2회차
급기온도를 일정하게 하고 풍량을 변화시킴으로서 실내 온도를 유지하는 가변풍량제어(VAV)에 적용되지 않는 것은?
1
정압제어
2
환기온도제어
3
송풍기풍량 비례적분제어
4
VAV터미널 유닛 실온제어
해설

급기온도를 일정하게 유지하면서 풍량을 변화시키는 VAV 제어에는 정압제어, 송풍기풍량 비례적분제어, VAV터미널 유닛의 실온제어가 함께 쓰인다.

실에서 되돌아오는 공기의 온도를 쓰는 환기(還氣)온도제어는 이 VAV 풍량 제어 체계에 포함되지 않는다.

VAV는 각 실의 실온을 개별로 감지해 터미널 유닛의 풍량을 조절하는 방식이라, 여러 실이 섞인 환기온도로는 개별 실온을 맞출 수 없기 때문이다.