냉ㆍ난방부하 계산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [건축설비기사 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 21년 2회차
냉ㆍ난방부하 계산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
투습으로 인한 열부하는 매우 작기 때문에 일반적으로 부하계산에서 제외한다.
2
유리창 종류와 블라인드 유무에 따라 달라지는 차폐계수는 그 최대값이 1.0 이다.
3
작업상태가 동일한 경우 인체로부터의 발생열량은 실내건구온도가 높을수록 현열량과 잠열량 모두 커진다.
4
태양으로부터의 일사 열부하는 냉방부하 계산에서는 포함되나, 난방부하 계산에서는 제외되는 것이 일반적이다.
해설
인체 발생열량은 실내건구온도가 높아질수록 현열량은 줄고 잠열량은 늘어난다 — 둘 다 커진다는 설명은 틀렸다.
체온과 실온의 온도차가 작아지면 대류·복사로 나가는 현열 발산은 줄고, 그만큼 발한에 의한 잠열 발산이 늘어나기 때문이다.
- 투습에 의한 열부하는 크기가 작아 부하계산에서 일반적으로 제외한다는 설명은 맞다.
- 차폐계수는 표준유리(3mm 투명유리)의 일사 투과를 1.0으로 보고 이에 대한 비로 나타내는 값이므로, 최대값이 1.0이라는 설명도 맞다.
- 일사 열부하를 냉방부하에는 포함하고 난방부하에서는 제외하는 것도 안전측 설계 관행으로 맞는 설명이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.