옥내소화전설비가 갖춰진 10층 건물에 있어서 옥내소화전이 각층에 2개씩 설치되어 있다면, 옥내소화전설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가?(2021년 04월 01일 개정된 규정 적용됨)
1
5.2m3
2
10.4m3
3
14m3
4
15.6m3
해설

29층 이하 건물의 옥내소화전설비 수원 저수량은 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수(2개를 초과하면 2개로 산정)에 2.6 m32.6\ \mathrm{m^3}을 곱한 양 이상으로 정한다.

이 건물은 각 층에 2개씩 설치되어 있으므로 설치개수는 2개이고, 2×2.6 m3=5.2 m32 \times 2.6\ \mathrm{m^3} = 5.2\ \mathrm{m^3}로 계산된다.

따라서 수원의 저수량은 최소 5.2m³ 이상이 되어야 한다.