다음과 같은 조건에서 환기에 의한 손실열량(현열)은? | [건축설비기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 21년 3회차
다음과 같은 조건에서 환기에 의한 손실열량(현열)은?
1
1.06kW
2
2.12kW
3
3.82kW
4
7.64kW
해설
환기에 의한 손실열량(현열)은 Q = 0.29 × n × V × Δt (kcal/h 기준 근사식, 여기서 0.29≈밀도×비열/3600 환산값)로 계산한다.
실체적 V = 10×7×3 = 210 m³, 환기횟수 n = 1회/h이므로 환기량은 210 m³/h.
Q = 1.2 kg/m³ × 210 m³/h × 1.01 kJ/kg·K × 30℃ = 7638.4 kJ/h.
이를 kW로 환산하면 7638.4 ÷ 3600 ≈ 2.12 kW가 되어 정답은 2번이다.