모두CBT

사무실의 크기가 10m×10m×3m 이고 재실자가 25명, 가로난로의 … | [건축설비기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 21년 3회차
사무실의 크기가 10m×10m×3m 이고 재실자가 25명, 가로난로의 CO2 발생량이 0.5m3/h 일 때, 실내평균 CO2 농도를 5000ppm 으로 유지하기 위한 최소 환기횟수는? (단, 재실자 1인당의 CO2 발생량은 18L/h, 외기의 CO2 농도는 800ppm 이다.)
1
약 0.75회/h
2
약 1.25회/h
3
약 1.50회/h
4
약 2.00회/h
해설

실내 CO2 발생량은 재실자와 난로의 발생량을 더해 구한다.

M=25×18 L/h+500 L/h=950 L/h=0.95 m3/hM = 25\text{인} \times 18\ \mathrm{L/h} + 500\ \mathrm{L/h} = 950\ \mathrm{L/h} = 0.95\ \mathrm{m^3/h}

필요환기량은 발생량을 실내외 농도차로 나누어 구한다.

Q=MCiCo=0.950.0050.0008226.2 m3/hQ = \dfrac{M}{C_i - C_o} = \dfrac{0.95}{0.005 - 0.0008} \approx 226.2\ \mathrm{m^3/h}

실용적은 10m×10m×3m=300 m310\mathrm{m} \times 10\mathrm{m} \times 3\mathrm{m} = 300\ \mathrm{m^3}이므로, 환기횟수는 다음과 같다.

n=QV=226.23000.75 회/hn = \dfrac{Q}{V} = \dfrac{226.2}{300} \approx 0.75\ \text{회/h}

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.