모두CBT

국소환기 설계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [건축설비기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 21년 3회차
국소환기 설계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
배출된 오염물질에 의한 대기오염이 되지 않도록 정화장치를 부착한다.
2
국소환기의 계통은 공간의 절약을 위해 공조장치의 환기덕트와 연결한다.
3
배기장치는 배기가스에 의해 부식하기 쉬우므로 그에 상응한 재료를 사용한다.
4
배풍기는 배기계통의 말단부에 두어 덕트 내 압력이 부(-)로 되도록 해서 다른 쪽으로의 누출을 방지한다.
해설

국소환기는 특정 오염원에서 발생한 유해가스나 오염물질을 그 자리에서 바로 배출하는 것이 목적이므로, 공조장치의 환기덕트와는 별도의 계통으로 독립시켜야 한다.

같은 덕트로 연결하면 오염물질이 공조계통을 통해 다른 공간으로 재순환될 위험이 있어, 공간 절약을 위해 연결한다는 설명은 옳지 않다.

배출가스에 대한 정화장치 부착, 부식에 강한 재료 사용, 배풍기를 배기계통 말단에 두어 덕트 내를 부압으로 유지하는 것은 모두 옳은 설계 원칙이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.