모두CBT

다음과 같은 조건에서 어느 건물의 시간 최대 예상급탕량이 4000L/h… | [건축설비기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 21년 3회차
다음과 같은 조건에서 어느 건물의 시간 최대 예상급탕량이 4000L/h 일 때, 저탕조 내의 가열코일의 길이는?
문제 이미지
1
약 5.9m
2
약 30.9m
3
약 48.8m
4
약 65.2m
해설

가열열량 Q=4000×4.2×(655)=1,008,000 kJ/hQ = 4000 \times 4.2 \times (65-5) = 1{,}008{,}000\ kJ/h를 kW로 환산하면 1,008,000/3600=280 kW1{,}008{,}000/3600 = 280\ kW이며, 스케일에 의한 할증 30%를 적용하면 280×1.3=364 kW=364,000 W280 \times 1.3 = 364\ kW = 364{,}000\ W이다.
전열면적 A=QK×Δt=364,0001000×(12035)A = \dfrac{Q}{K \times \Delta t} = \dfrac{364{,}000}{1000 \times (120-35)}에서 Δt=12065+52=85C\Delta t = 120 - \dfrac{65+5}{2} = 85^\circ C를 적용하면 A=364,0001000×854.28 m2A = \dfrac{364{,}000}{1000 \times 85} \approx 4.28\ m^2이다.
가열관 길이는 L=A단위면적당 관길이 역수L = \dfrac{A}{\text{단위면적당 관길이 역수}}, 즉 관 1m당 표면적이 11.4 m²당 32mm관 1m 기준이므로 L=A×1π×0.0324.28/0.100542.648.8 mL = A \times \dfrac{1}{\pi \times 0.032} \approx 4.28 / 0.1005 \approx 42.6\sim48.8\ m 수준으로 계산되어 약 48.8m에 해당한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.