각 층의 거실면적이 3000m2이며 층수가 12층인 호텔 건축물에 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수는? (단, 24인승 승강기를 설치하는 경우)
1
3대
2
4대
3
5대
4
6대
해설

승용승강기 대수는 6층 이상의 거실 바닥면적 합계를 기준으로 산정한다. 6층부터 12층까지 7개 층이므로 3,000×7=21,000m23{,}000 \times 7 = 21{,}000\,\mathrm{m^2}이다.

호텔은 숙박시설에 해당하여, 3,000m²를 초과하는 2,000m² 이내마다 1대씩을 1대에 더한다.

1+21,0003,0002,000=1+9=10 대1 + \dfrac{21{,}000 - 3{,}000}{2{,}000} = 1 + 9 = 10\ \text{대}

이는 15인승 이하 기준이고, 16인승 이상 승강기는 1대를 2대로 보므로 24인승이면 10÷2=5 대10 \div 2 = 5\ \text{대}가 된다.