특정소방대상물의 어느 층에 옥내소화전이 2개가 설치되어 2개의 옥내소화전을 동시에 사용할 경우 각 소화전의 노즐선단에서의 방수압력과 방수량은 최소 얼마 이상이어야 하는가?
1
방수압력 0.13MPa, 방수량 100ℓ/min
2
방수압력 0.13MPa, 방수량 130ℓ/min
3
방수압력 0.17MPa, 방수량 100ℓ/min
4
방수압력 0.17MPa, 방수량 130ℓ/min
해설
옥내소화전설비는 2개 이상을 동시에 사용하는 경우에도 각 소화전 노즐선단에서 방수압력 0.17MPa 이상, 방수량 130ℓ/min 이상을 확보해야 한다.
이는 소방시설 화재안전기준에서 정한 최소 성능 기준이다.