모두CBT

특정소방대상물의 어느 층에 옥내소화전이 2개가 설치되어 2개의 옥내소화전을 동시에 사용할 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 22년 1회차
특정소방대상물의 어느 층에 옥내소화전이 2개가 설치되어 2개의 옥내소화전을 동시에 사용할 경우 각 소화전의 노즐선단에서의 방수압력과 방수량은 최소 얼마 이상이어야 하는가?
1
방수압력 0.13MPa, 방수량 100ℓ/min
2
방수압력 0.13MPa, 방수량 130ℓ/min
3
방수압력 0.17MPa, 방수량 100ℓ/min
4
방수압력 0.17MPa, 방수량 130ℓ/min
해설
등록된 해설이 없습니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.