다음과 같은 조건에서 어느 작업장의 발생 현열량이 4000W 일 때 필요 환기량(m3/h)은?
문제 이미지
1
411.3
2
698.8
3
872.5
4
1188.1
해설

필요 환기량 공식은 Q=HsρCpΔtQ = \dfrac{H_s}{\rho \cdot C_p \cdot \Delta t}이며, 여기서 발생 현열량은 4000W = 14400 kJ/h(4000×3.6)로 환산한다. 실내외 온도차는 3525=10C35-25=10^\circ C이므로, Q=144001.2×1.01×10=1440012.121188.1m3/hQ = \dfrac{14400}{1.2 \times 1.01 \times 10} = \dfrac{14400}{12.12} \approx 1188.1\, m^3/h로 계산되어 1188.1이 정답이다.