모두CBT

어느 배관에 20mm 소변기 2개, 25mm 대변기 2개가 연결될 때 … | [건축설비기사 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 22년 1회차
어느 배관에 20mm 소변기 2개, 25mm 대변기 2개가 연결될 때 이 배관의 관경은?
문제 이미지
1
25mm
2
32mm
3
40mm
4
50mm
해설

기구수 산정 시 대변기 1개를 기구수 2로 환산하는 기준을 적용하면, 소변기 2개(기구수 2)와 대변기 2개(기구수 2×2=4)를 합쳐 총 기구수 6이 된다. 관균등표에서 사용기구수 6에 해당하는 관경은 32mm이지만, 동시사용률표에서 기구수 6일 때 동시사용률이 70%로 낮아지는 점을 고려해 여유를 두어 한 단계 큰 40mm를 적용한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.