간접배수로 하여야 하는 기구에 속하지 않는 것은? | [건축설비기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 22년 2회차
간접배수로 하여야 하는 기구에 속하지 않는 것은?
1
세면기
2
제빙기
3
세탁기
4
식기세척기
해설
간접배수는 기구의 배수관이 공기갭(air gap)을 통해 한 번 거쳐서 배수되는 방식으로, 오염된 배수가 급수관으로 역류하는 것을 방지한다. 세탁기, 식기세척기, 제빙기 등은 기계적 장치나 펌프를 포함하고 있어 배관 내부 압력 변화로 인한 역류 위험이 높으므로 간접배수를 의무로 한다. 세면기는 단순 개방형 기구로 중력만으로 자연 배수되고, 역류 위험이 낮으며 직접배수가 허용되므로 간접배수 대상이 아니다.