다음과 같은 조건에서 급탕순환펌프의 순환 수량은? | [건축설비기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 22년 2회차
다음과 같은 조건에서 급탕순환펌프의 순환 수량은?
1
5.7L/min
2
10.5L/min
3
20.9L/min
4
30.4L/min
해설
순환수량 공식은 이다. 손실열량 4000W = 4000J/s = 240000J/min = 240kJ/min, 온도차 Δt = 65-55 = 10℃, 비열 kJ/kg·K를 대입하면 L/min이 된다. 따라서 순환수량은 5.7L/min이다.