모두CBT

수도본관에서 수직높이 1m인 곳에 대변기의 세정밸브를 설치하였다. 이 세정밸브의 사용을 위 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 22년 2회차
수도본관에서 수직높이 1m인 곳에 대변기의 세정밸브를 설치하였다. 이 세정밸브의 사용을 위해 필요한 수도본관의 최저 압력은? (단, 수도직결방식이며, 본관에서 세정밸브까지의 마찰손실은 0.02MPa, 세정밸브의 최저필요압력은 0.07MPa이다.)
1
0.07MPa
2
0.09MPa
3
0.1MPa
4
0.19MPa
해설
등록된 해설이 없습니다.